問題已解決
1.執行標準GB20052-2024,某油浸式變壓器,額定電壓為38.5KV,那么是適用b)35KV電力變壓器空載損耗和負載損耗限值?還是適用c)66KV電力變壓器空載損耗和負載損耗限值?2.短路阻抗越大,就越節能嗎?3.如果空載損耗和負載損耗優于一級能效標準,但是短路阻抗未達標,算不算優于一級能效水平?4.如果上面情況屬于 優于1級能效水平,但是短路阻抗未達標,就可以判斷“不符合”執行標準范圍和要求,對嗎?



趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2132個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
1.額定電壓為38.5KV的油浸式變壓器應適用B)35KV電力變壓器空載損耗和負載損耗限值。
2.短路阻抗越大,并不意味著越節能。短路阻抗主要影響變壓器在故障條件下的性能,與節能關系不大。
3.如果空載損耗和負載損耗優于一級能效標準,但短路阻抗未達標,則不能算作優于一級能效水平。
4.是的,如果上述情況屬于優于1級能效水平,但是短路阻抗未達標,就可以判斷“不符合”執行標準范圍和要求。
祝您學習愉快!
